PLSV同一個順控程序中能用幾次?

LD M0
DPLSV  K90000   Y0  Y4

LD M1
DPLSV   K50000   Y0  Y4

這樣子兩次用到PLSV有沒有問題?
[ 此帖被春秋戰國在2017-06-05 14:21重新編輯 ]
我是菜鳥。
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2003 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-12-18
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-05 20:24
一個掃描周期只能動作一次,你這樣編程也是可以,但是m0,m1不能在同一個周期內同時導通