美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

裔風狂舞
喊破嗓子不如做出樣子!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 285 點
下載積分: 3710 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-12-10
查看裔風狂舞的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-31 12:45
       編碼器安裝在輸送鏈上,光電開關用于檢測工件,工件到指定位置后,光電一直工作,直至工件走過指定位置,由于工件長短不一,所以位置數據需要分開保存,且位置還要給后面執行器使用

       使用移位指令還是什么?編碼器數據如何清零,因為輸送鏈是不停的,希望高手給個思路。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-02 20:08
這玩意移位指令應該沒用,因為不確定噴漆處和讀編碼處中間隔的工件個數。
自己胡亂給個建議,有木有用自己考慮。