xff000
級別: 家園常客
|
QD75P4帶兩個三菱伺服,一個是MR-J3-10A,另外一個是MR-E-10A,程序是家園的案例,見附件,J3的可以多次定位,MR-E的一次定位后,再次定位有信號反饋,但是軸不動作,求大神指點,謝謝! |
---|---|
|
xff000
級別: 家園常客
|
我把那個MR-E也換成了MR-J3-20A,改成兩軸一模一樣的接線,還是這樣的問題,然后把兩個伺服對換位置,問題依然沒有解決,自己判定是參數或者程序的問題,但是我找不出來,求大神指點一下 [ 此帖被xff000在2017-05-31 19:44重新編輯 ] |
---|---|
|
xff000
級別: 家園常客
|
那兩個系列都是我參考手冊自己接的,不是直接下載來的,但現在問題還是在程序或者參數上,一開始我用了兩個系列的伺服,今天改成都用MR-J3的了,然后馬達反復對換軸位,還是軸1控制的伺服有問題,復位CPU之后定位軸只能動作一次,明天再按照站長的思路仔細查找一下差動和集電極脈沖控制的區別 [ 此帖被xff000在2017-05-31 21:48重新編輯 ] |
---|---|
|