樓主  發表于: 2017-05-08 18:05
   現在的客服電話太難打通,西門子,三菱客服,十幾個電話打過去,什么人員繁忙,要等待,等的客服都下班了也沒打通過。所以只能上這請教大家。

想問下FX2n系列加以太網通信模塊和PC通訊,用VB程序來讀寫數據。       》》.網上找了一大堆,說的什么232或485轉以太網來通訊什么的。如果這樣的話,何必還用以太網,直接走232或485串口通信就可以了。而且現在我就是這么用的,就是因為都是半雙工,通信慢,達不到工藝要求,才要改以太網用全雙工通訊!
問題    1.直接走以太網不可以么?  
            2.走以太網的話是不是用的標準的Modbus TCP/IP協議么??  
            3.親 請告訴我走Modbus TCP/IP協議PLC對應的地址么?三菱的沒搞過以太網不清楚。


用西門子S7-200 SMAR來和PC通訊,用VB語言讀寫數據。》》》》網上找的關于S7-1200之內的一些以太網通訊,要安裝西門子的相關軟件,OPC通訊,才能實現。反正一大堆看的有點蒙。
問題:1、用S7-200 SMAR這款PLC,還需要安裝什么東東才能實現直接跟PC通訊讀寫數據么?   跟S7-1200的一樣么?         沒搞過以太網通訊。哎。求教。
            2、也是用標準的的Modbus TCP/IP協議么??
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2138 點
下載積分: 2239 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-12-20
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-08 19:14
三菱 以太網走自由協議 我記得也是半雙工吧   只搞過VB和FX5U  走的自由協議    如果為了省事 就用OPC吧  省事省心  不過上位機用labview 開發效率要高的多的多了 還在摸索  
樓主留言:
問了三菱客服,說的是有支持全雙工的以太網。FX3U-ENET-L
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(q123long)
    小八哥
    電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 582 個
    工控威望: 2138 點
    下載積分: 2239 分
    在線時間: 717(小時)
    注冊時間: 2016-02-18
    最后登錄: 2024-12-20
    查看小八哥的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-05-09 12:32
    為什么要PLC給 PC主動發數據    正常上位機和PLC   都是上位機發  PLC 接收  再根據接收返回   哪有PLC主動發的   PC和PLC 通訊  一般分兩種狀態  一種是實時監控   一種是臨時操作   實時監控就是 PC界面 需要哪些數據  PC 循環發送讀取這些數據  還有個臨時操作 就是  PC發送操作PLC的某些元件  PLC根據接受到的指令  然后做出相應的動作  兩個狀態  做好切換就好了  用狀態機的辦法好做  沒有PLC給PC主動發  那樣會亂套的
    本帖最近評分記錄:
    3樓  發表于: 2017-05-09 12:33
    你的邏輯思路還沒有理清   跟什么牌子的PLC 一點關系都沒有  
    樓主留言:
    現在就是想解決要一起通訊的問題,PLC在發請求命令給PC時,PC也在主動給PLC傳輸數據,會出錯、沖突的問題。三菱那邊說了,他們底層固定死了,就是用422的卡也是一樣半雙工。
    小八哥
    電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 582 個
    工控威望: 2138 點
    下載積分: 2239 分
    在線時間: 717(小時)
    注冊時間: 2016-02-18
    最后登錄: 2024-12-20
    查看小八哥的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-05-09 12:43
    要通訊速度快  就走底層  別搞什么OPC  寫PLC的程序的時候就算好點數和位置  然后批量讀取    就是走232 通訊    1秒也能達到40次左右  一般應用 完全能達到要求
    小八哥
    電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 582 個
    工控威望: 2138 點
    下載積分: 2239 分
    在線時間: 717(小時)
    注冊時間: 2016-02-18
    最后登錄: 2024-12-20
    查看小八哥的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-05-09 22:51
    事件觸發  單線程確實占用資源     多線程吧 控制好句柄   不過這不是你要考慮的問題   這是VB上位機要考慮的問題  你如果PLC主動發   數據是實時性和  系統的穩定性是個大問題