美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

嘉寶和程寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 205 點
下載積分: 8865 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2015-05-28
最后登錄: 2024-11-03
查看嘉寶和程寶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-24 18:24
我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
祥子_lead
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 169 點
下載積分: 756 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2016-05-19
最后登錄: 2018-04-13
查看祥子_lead的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-26 22:07
其實個人覺得檢測電流應該也是可行的,將檢測信號接入PLC即可,保溫是時而電流打而電流小,你在PLC里面加一個判斷時間,連續多長時間無電流就認為是加熱器斷路。
樓主留言:
哈哈,其實我也想過這個辦法,總覺得哪里有點不大合適。