樓主  發表于: 2017-03-20 09:13
各位師傅好,本人第一次檢修施耐德plc,plc本體是TWDCLAA24DRF.擴展模塊是TWDDMM24DRF。在監控plc擴展模塊時輸入輸出點時,信號沒有進到cpu,但擴展模塊的輸入輸出信號燈已經點亮,外部輸入確實有的,但內部監控擴展模塊沒有信號進去。本體輸入輸出運行正常。換過一個本體模塊下了原程序還是出現上述問題。并且在監控時硬件配置的本體和擴展模塊前面均顯示個紅色不等號(硬件配置的型號與實際使用產品型號一樣的)。請大家指教,非常感謝
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 749 個
工控威望: 4440 點
下載積分: 4314 分
在線時間: 2969(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-12-21
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-20 10:16
用SOMACHINE 看一下有沒AT實體位址.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(guansky168) 熱心助人!
  • 微信:brianlee1976
    ~~業餘打工仔~~