美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

uudanny
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 114 點
下載積分: 853 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2023-11-29
查看uudanny的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-11 16:21
現場一臺設備,FX3U PLC通過FX3U-232-BD與工控機RS232串口通訊,現在的問題是工控機與PLC通訊不上,232-BD模塊那里RD燈閃爍,SD燈不亮,我查了網上好多資料,好像說是要把D8120清零才可以通訊,是這樣嗎?求大神指教。在線等
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-11-15
查看andy_gao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-12 12:09
通訊參數設置對,如果不用D8120設置,就需要在編程軟件的參數設置里設置,下載時連同參數一起下載,而且如果勾選了和效驗,效驗碼也要對,剛開始最好不要勾選和校驗
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-11-15
查看andy_gao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-12 12:16
如圖,設置好參數后,先用串口調試助手調試OK,命令格式詳見FX用戶手冊-通訊篇




  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(mickeygy) 真誠感謝!