PLC在運行過程中,設備突然出現故障,要求立刻停止在當前狀態;故障消除后,觸發啟動,程序繼續從出現故障的地方執行;而不是再重新執行;這樣的控制要求,用什么指令比較合適;希望大神們,踴躍給出寶貴意見;
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2236 個
工控威望: 2469 點
下載積分: 11646 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-12-19
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-24 16:34
只要PLC不斷電,應該使用中斷吧?