各位大大們好~

小弟我遇上了一個問題~

電表MODBUS連線回PLC~

已讀取該值的高低位元~

但該電表只有float的資料型態~

所以想請教PLC如何將DWORD轉換成 FLOAT~

該值須為Float~

我找了好多個函數好像沒辦法直接轉 ~

請問各位先進這種狀態要怎麼處裡比較好?

謝謝

例如:
量測值為 123.45
PLC讀取DWORD 為 42F6E666
要如何轉換到帶正負號的REAL或DINT~

我現在是用WAGO的PLC
因為他沒有直轉 FLOAT的FC
所以想請教若沒有直轉的FC
大大會怎麼做呢~@@
那三菱或是西門子~大大會怎麼做呢?
謝謝
[ 此帖被to4ever在2017-02-14 12:50重新編輯 ]
roy_poon
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 237 點
下載積分: 64003 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間: 2013-11-09
最后登錄: 2024-12-16
查看roy_poon的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-14 10:52
圖片:
H42F6E666 本就是E123.45
樓主留言:
謝謝R大大~
那請問帶正負號的要怎麼表示呢?
-123.45
C2F6E666

有ST語法的寫法嗎
感謝
roy_poon
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 237 點
下載積分: 64003 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間: 2013-11-09
最后登錄: 2024-12-16
查看roy_poon的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-02-14 15:10
圖片:
其值就是FLOAT,你用浮點指令對地址操作就可以。注意軟件不要有數據操作類型識別。
樓主留言:
謝謝R大大~
若本身沒有轉float的指令~
有辦法轉換嗎?
roy_poon
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 237 點
下載積分: 64003 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間: 2013-11-09
最后登錄: 2024-12-16
查看roy_poon的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-02-14 17:15
只要PLC支持 FLOAT及其去算 ,都應該可以。