美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

13815109405
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 96 點
下載積分: 590 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2016-07-27
最后登錄: 2018-05-19
查看13815109405的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-21 19:12
比如我電機輸入12.23mm這個十進制浮點數,用PLC程序怎么轉換為到底我的電機需要轉多少脈沖呢?
現在計算出來是電機正向走80000脈沖,我設備移動1MM.
求大神有空用三菱的程序幫我看下。。。哪怕打個草稿也行啊。。。。或者寫下流程步驟也行啊。。。。
跪謝!
或者有這方面的案列嗎?  
[ 此帖被13815109405在2016-12-21 19:48重新編輯 ]
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2848 個
工控威望: 3620 點
下載積分: 3523 分
在線時間: 3811(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-04
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-21 20:53
觸摸屏輸入數值一般都可以設置比例,輸入12.33,比例放大1000,PLC的值12330,移動每0.001mm就是80,所需要的脈沖就是12330X80,盡量不要用浮點.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(guochunyi) 熱心助人!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/