美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-15 17:15
        現我廠有一臺手工盆打磨機PLC為臺達DVPES2變頻器為海利普HLP-NV系,現因想改變一點點工藝,原來往下打磨和往上打磨都是正轉,現在要改成磨頭往下打磨時正轉,往上打磨時反轉,程序采用通訊控制方式,可本人只是一個廠電工,生性愚鈍通訊怎么學都學不進去,想請教一下哪些指令(段)與正轉控制有關系,哪些指令(段)為停止控制,如果我要加入反轉功能應怎么改(第1009步S40通時正轉停止反轉開始),到家1140步)Y0結束后M1029通后反轉停止。
        希望有熱心的師傅幫幫忙指點迷津,事成之后個人給微信紅包。謝謝!
         鏍桿砂帶磨圓角.zip (15 K) 下载次数:92
        啟動 047C        反轉 843C       點動  057C        停止 043C
[ 此帖被向錢沖在2016-10-15 22:09重新編輯 ]
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-16 13:24
自己頂起,期待熱心師傅幫忙。
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-10-16 19:19
謝謝2樓、3樓的回復:
         我們是用砂帶打磨,我可以在磨頭前進 方向打磨完成后,開始往后退方向(往回)打磨時做個延時(0.8秒足夠了),在這個時間段里讓磨輪正轉停止(0.3秒足夠),再啟動反轉(0.3秒足夠),其中讓磨頭稍微抬起,我們廠里有設備頻繁正反轉啟動和停止,頻率每分鐘不少于15次,啟動延時時間和停止延時時間都只設到0.17秒,用了1年多都沒問題,只是現在這臺機用的是通訊控制,我完全不懂,其實為了想學習通訊,其中斷斷續續學了1年多,可惜本人文化水平低,年紀又偏大,怎么都學不進去,看來要被淘汰出局了,哎!讓你們見笑了。
[ 此帖被向錢沖在2016-10-16 19:34重新編輯 ]
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-10-16 19:38
引用
引用第5樓grsgtd于2016-10-16 19:29發表的  :
正轉 7B84      反轉 843C  

謝謝您的回復!主要是不知道控制正反轉的是哪一步的哪條指令,所以不知改改哪一行的哪條指令,然后轉成變頻器能夠識別的指令啊。
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-10-16 19:43
圖片:





    
[ 此帖被向錢沖在2016-10-16 19:56重新編輯 ]
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-10-17 19:55
引用
引用第5樓grsgtd于2016-10-16 19:29發表的  :
正轉 7B84      反轉 843C  


grsgtd師傅你好!
        我現在已經沒辦法了,怎么改這幾條指令的內容,希望得到你的幫助指點迷津,也希望得到其它熱心老師及師傅的幫助。

                        謝謝!
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-10-18 08:50
引用
引用第9樓grsgtd于2016-10-17 21:04發表的  :
發個程序實例給你,希望能幫到你。


[attachment=154695]

謝謝師傅!
       有時間參照你的例子試一下,我只是擔心原程序的控制正轉的是用兩個寄存器,D228寫入H7C、D229寫入H84,現你的案例要在D229一個寄存器寫入H847C不知行不行,因為我不懂通訊又不想改過多的東西所以就有這些疑問請諒解,現請問師傅:在D229一個寄存器寫入H847C就能用了嗎?希望能得到師傅的解答,論壇因有您這樣的熱心人而更加精彩!
       謝謝!
[ 此帖被向錢沖在2016-10-18 09:32重新編輯 ]
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-10-18 20:13
引用
引用第11樓grsgtd于2016-10-18 19:20發表的  :
        在D229一個寄存器寫入H847C就能用了嗎?      不能用
我看了下你載圖發上來的程序,你現在用的是 自由口通訊 FC協議,我發給你的實例是 MOdbus RTU通訊協議。格式不一樣通信收發的資料數據也不一樣。    你要用你程序現在的 FC通訊協議格式改下資料數據就可以了。

就是不知道怎樣把847C怎么寫進去呀!再研究幾天先,實在做不了的話就不搞了,改用端外子控制算了,就是麻煩一點,調速度就只能直接調變頻器了。謝謝啦!
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-10-19 08:55
引用
引用第9樓grsgtd于2016-10-17 21:04發表的  :
發個程序實例給你,希望能幫到你。


[attachment=154695]

今早對您的程序例子看了一遍,覺得你的例子有詳細的解釋,再參考ES2的使用手冊容易看得懂一點,有時間把你的例子改到原機程序上去,就改關于通訊這一段,希望能成功。謝謝!
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-10-19 20:40
引用
引用第16樓chenxue163于2016-10-19 13:11發表的  :
發一個以前寫的臺達PLC與三菱變頻器的無協議通信,有注解程序實際測試過

謝謝!