美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

fang1796
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 307 點
下載積分: 123422 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2009-03-25
最后登錄: 2025-01-08
查看fang1796的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-16 16:32
請教各位大師,6070iH和FP-XPLC怎樣實現某寄存器每次修改數值后能輸出一個信號,比如D0值上電時是3,通過觸摸屏改為5后,D10的值位移到D100(上電初始化時動作一次,然后只要D0無動作就不位移了),就算D0修改的還是原來的3也位移一次,但是D0不動作的話,D10也不位移,
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-17 08:45
圖片:
數值元件的一般屬性里面有通知選項,勾選之后設一個M就可以實現了!
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-18 11:02
引用
引用第6樓fang1796于2016-09-18 10:31發表的  :
先感謝各位老大的指點,但是這個“通知”只要觸發后就一直是常開的,如果再繼續修改就沒辦法“通知”了

你在PLC程序里面加一個延時1毫秒復位不就可以了么?