美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xzg278363271
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 203 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-05-11
最后登錄: 2022-03-18
查看xzg278363271的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-16 15:40
圖片:
圖片:
三菱PLC   晶體管輸出  控制airtac電磁閥的線圈(DC24v      3w)    你們是怎么做? 直接接電磁閥 ?加中間繼電器轉一次?  還是如下圖加保險?
xzg278363271
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 203 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-05-11
最后登錄: 2022-03-18
查看xzg278363271的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-16 19:37
引用
引用第1樓lqc2856于2016-09-16 18:21發表的  :
我們廠的都是加中間繼電器中轉一次,這樣的話就算負載短路只是損壞繼電器,而不會影響PLC端口

不科學呀   如果 晶體管 輸出 也都用繼電器轉一次  那還做PLC的廠家 還出什么 晶體管輸出呀 直接用繼電器輸出 就行了吧,
xzg278363271
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 203 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-05-11
最后登錄: 2022-03-18
查看xzg278363271的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-17 08:10
幾年前的設備是加繼電器的   新設備很少有加的了  
xzg278363271
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 203 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-05-11
最后登錄: 2022-03-18
查看xzg278363271的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-17 10:14
為什么 DC24 電磁閥線圈容易短路   中間繼電器線圈就不容易短路?
xzg278363271
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 203 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-05-11
最后登錄: 2022-03-18
查看xzg278363271的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-09-17 17:56
引用
引用第8樓471165265于2016-09-17 14:57發表的  :

小弟弟,晶體管主要控制高頻脈沖輸出,用來直接控制伺服步進的,繼電器輸出達不到這個高的頻率,何況即使達到機械觸電也容易壞啊

就是因為 要帶伺服放大器 才選的 晶體管輸出   剩余30個點用來驅動電磁閥    都要轉一次 不是要30個繼電器增加成本,  昨天也問了一個技成培訓老師 說不需要帶中間繼電器,燒點可能其他原因,接地或者附近有焊接設備