美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

電氣工程師
武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 1235 點
下載積分: 759 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2013-07-28
最后登錄: 2022-07-30
查看電氣工程師的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-08 21:32
最近做個小項目,需要在HMI上設置設備的電流值,HMI上有百分比顯示0%~100%,HMI上做兩個按鍵,電流加和電流減,按一下對應的百分比就加1和減1;
PLC實際的輸出是8個輸出點來控制設備的,例如:0%轉換成二進制就是:00000000,對應Y1~Y8全是OFF;100%轉換成二進制就是:11111111,對應Y1~Y8全是ON;也就是,如果用D0表示電流值,0%~100%的電流用十進制就是0~255。
現在怎樣才能用實現,在HMI上調整顯示電流的百分比,對應的PLC的Y1~Y7就輸出呢?大家給點思路,謝謝了!
[ 此帖被yinyueren在2016-09-11 12:13重新編輯 ]
443489005
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 182 點
下載積分: 650 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2011-12-11
最后登錄: 2024-05-15
查看443489005的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-10 10:04
不需要在PLC里面運算,在觸摸屏做比例顯示就行了,
443489005
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 182 點
下載積分: 650 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2011-12-11
最后登錄: 2024-05-15
查看443489005的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-10 10:41
三菱的屏沒用過哦,歐姆龍的,維綸的是可以的,但是你先的把D0轉化為浮點數。加我用戶名QQ