buhuichongfu
級別: 探索解密
|
我手上有個FX3U-64M,一個FX3U-232-BD的通信模塊。我想實現通信模塊的發送和接收,能和PC端的串口調試助手互發信息就可以了。如果可以,我接受QQ(418112727)遠程控制(或者用圖文方式指導也可以)。謝謝!成功實現后,我立即付辛苦費100元,支付寶或微信轉賬。(可惜我在論壇是新人,沒有什么良好的信用記錄證明我沒有忽悠,但這年頭沒有人愿意為100塊換賬號換QQ吧) 詳細情況: 1、這個模塊是網購的,先教我簡單判斷一下好壞吧,比如在軟件里怎么檢測,或者讓某個指示燈亮起來,現在RX/TX燈一直就沒有亮過。折騰半天模塊是壞的,那就浪費感情了。 2、計算機串口正常,我用PC的串口RX-TX短接,自發自收,正常。 3、參數和程序的截圖在下面。(我對PLC的通信概念為零,可能是貽笑大方了。) |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
D8120和通訊參數不要同時設置,只設置一項就可。 FX3U-232-BD 測試其好壞的辦法: 然后PLC內存清除,斷電上電,這時D8120和參數都是空。 用一根標準的FX-232CAB-1 (接線方式論壇里有) 一邊連接FX3U-232-BD,另一邊連接電腦串口。(USB轉的也行) 然后打開PLC編程軟件,如果能通訊上,那BD是好的。通訊不上,BD是壞的。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|