美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xzg278363271
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 203 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-05-11
最后登錄: 2022-03-18
查看xzg278363271的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-24 10:55
用三菱5u控制 富士smart5 伺服電機    設置1000個脈沖轉一轉  PLC 發送1000個脈沖(速度設置成1000P)伺服轉一轉  但是在伺服面板監視(OL12參數)中顯示1002個脈沖   PLC再發送1萬個脈沖時候伺服面變顯示10600多個脈沖,另外用PLC控制電機轉動過程中 發現有抖動現象 ,但是用伺服放大器面板控制轉動很平滑。。。  編碼器線 和 CN1控制線都換過 ,一樣出現這種問題。。。   經驗大嬸來判斷下什么原因 ,和CPU 掃面時間有關系? 或者是脈沖寬度?
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-25 19:09
信號干擾,
集電極開路輸出都有這種現象
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討