美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-21 08:14
柜子采用的是國產的仿威圖的柜子,沒有裝空調,柜子大小是1600×800×550。里面裝有兩個7.5KW的變頻器。10幾個2510,0910的小接觸器,20個中間繼電器,一個開關電源,一個PLC,一個變壓器。中間繼電器是24V的,開關電源負載是20個中繼電器和觸摸屏。開關電源是350W的。昨天現場的打電話說開關電源燒了。電工師傅說柜子內溫度比較高,可能有50度,室外溫度35度。風扇當時在柜子的右上側面裝了一個,有沒有可能是溫度高了之后,造成開關電源損壞的?
liuhuoaaa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 5974 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-07-07
最后登錄: 2024-11-22
查看liuhuoaaa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-21 09:15
風扇太小散熱不夠!