樓主  發表于: 2016-07-14 09:13
公司有臺11KW的三相異步電機,星形接法,熱繼電器整定值設置20A,鉗形電流表實測電流11A,非滿負載工作狀態,最近常常工作幾十分鐘后熱繼電器跳開,公司電工認為熱繼電器整定值設置太小,應該設置22A;但我認為是熱繼電器故障造成的,大神們幫忙分析下。
成功的路上需要幫助
lay111
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 1123 點
下載積分: 27455 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2019-01-14
查看lay111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-18 08:33
一般起動電流是額定的5~7倍,過載設定應為1.15倍額定;過載繼電器是用來防範過載.你自我想像延伸使用了!
樓主留言:
啟動電流并不會引起熱繼電器動作,而且我也說的很清楚是工作幾十分鐘后熱繼電器跳開,還有你說的1.15倍整定值出自哪里?看了下正泰官網公布的脫口特性曲線,1倍整定電流值不會引起熱繼電器跳開。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yangjiejie) 熱心助人!
    lay111
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 34 個
    工控威望: 1123 點
    下載積分: 27455 分
    在線時間: 323(小時)
    注冊時間: 2015-08-11
    最后登錄: 2019-01-14
    查看lay111的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-07-19 09:57
    引用
    引用第14樓lay111于2016-07-18 08:33發表的 :
    一般起動電流是額定的5~7倍,過載設定應為1.15倍額定;過載繼電器是用來防範過載.你自我想像延伸使用了!

    一般輕負載時電流約為0.5~0.6額定,隨負載加大電流也會增加.通常我會先以額定值設定,測試時若有跳脫情形就依規定設置為1.15倍;我們是工程應用,真想深究去問產家設計理念!!!