三菱伺服用絕對定位控制,停電后電池供電,設置為絕對模式,可每次斷電了都顯示在原點,其余工作一切正常。這是什么原因?請教各位老師們,謝謝
電池是新換的,有電,設置我就設為位置模式+絕對位置檢測,程序上有個清0的,我寫的和老機臺上一樣的,不同是老機是用FX3G而我用的是FX3U的
我設置的是  :絕對位置PA03=0001     位置模式PA01=0000   脈沖+符號PA13=0011
以下是程序文件:急請各位老師解答!分析!!!

程序是驅動雙伺服的,運行工作正常,帶注解,可僅供參考,但運行后有如不回原點,停電后重啟會自動設為0 點。
[attachment=149319]
[ 此帖被73998009在2016-07-05 08:15重新編輯 ]
精萃機械,專業制作各種自動化噴漆機
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 914 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-01-02
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-05 11:32
伺服電機是絕對值編碼器嗎?
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討