PLC是FX1S-20MR自賣的。PLC在線寫入時,把之前的程序冊除,在清空PLC內存時有三個選擇到打勾了,冊除之后把程序寫入,完成后把PLC里面的程序讀出在電腦元件測試,電腦測試里明明強制了X1為ON,程序里又沒顯示接通???PLC輸入輸出燈都不亮???PLC里面的小開關也打上去了就是沒反應!!!在后又挽了另一程序,還是沒反應?之前第一次上傳程序測試沒問題的!!!會不會是清空PLC內存時把后面兩個選擇打了勾把PLC里面的參數給冊除了???如果是,怎樣補救,說詳細點???求邦助不勝感激!!!唉是自學的,沒人帶!吃了不小苦頭,彎路走了不小!希望各位看在同行的份上幫幫忙,讓小弟渡過難關
wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-13 22:04
樓主,輸入點怎么強制?三菱的好像不行吧
樓主留言:
是不能強制輸入。但我記得之前我試過可以的,但我忘了怎樣操作,要不是之前試過可以,我怎想到這樣問……