公司31500KVA,110KV/6.3KV新變壓器
平時負荷只有19000KW
想找單位調換成同系列20000KVA變壓器,可行嗎?
大家給個意見。
平均功率因數0。96,最大直啟電機TDK2500KW(氫氮壓縮機)。
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-04 15:31
31500變壓器每月容量電費是31500*24=756000元
20000變壓器每月容量電費是20000*24=480000元
我的老板是私企業主呢。雖然欠我薪,我還是感覺要換了好。
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-06 17:45
引用
引用第11樓john42tw于2016-06-06 08:48發表的  :


誰告訴你這樣算?

耗電量 = 使用功率 + 鐵損 + 銅損
.......

我的算法沒錯。高壓供電高壓計量:總電費=電度電費(有功電度)+容量電費(大工業315KVA以上)+調整電費(功率因數大于0.9是減,小于0.9是加)

你所說的是另一種收費收費方式。
看來大家對電力收費了解并不全面。其實電力電費計算還是專業性很強的。
[ 此帖被sanlihu在2016-06-06 17:56重新編輯 ]
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-08 09:11
感謝同仁們的熱心幫助,我會從供配電角度向老板提供換與不換兩種方案,最終決定權由老板定。