sfc圖,我想一個狀態結束后延時2秒再跳到下一個狀態,用定時器觸頭做轉換條件,我這樣寫有沒有問題,rst m30 會不會使T4失效,轉移不了?
實際使用時,有些圖可以正常轉換,有些卻不可以,是不是這個復位m30有問題?

[attachment=147609]
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-27 11:03
2樓正確,同等條件下,RST優先。這樣可以保證先SET M24,再RST M30