大神們,我廠里有一臺11kw的電機,我看圖紙上給出的連接方式是星三角,而且將電機設為高速低速,也就是星型啟動的時候電機是高速,三角型啟動的時候是低速,并不是星三角降壓啟動。然后有一個丹佛斯FC360變頻器也是11KW的用來變頻調速,當三角型也就是低速啟動的時候,電機運行正常,變頻器也正常,可一旦切換到高速啟動的時候,就提示過流報警了,設的額定電流是23A,變頻器上顯示到了31A,加減速時間我都設在了20秒,我想問一下,這種情況是不是因為變頻器參數設置不當引起的?如果是的話變頻器應該怎么設置,還應該設置什么參數?求大神指導啊!今天加班搞了一天沒弄明白!
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-09 08:15
既然用了雙速電機就不要用變頻器了,用了變頻器就不要用雙速電機。