美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

love_hasen
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 562 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2016-05-03
最后登錄: 2017-11-22
查看love_hasen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-06 22:11
XY 軸伺服,運用Q01UCPU 及QD75MH2定位模塊,伺服電極為三菱 J4 的,現在開機后定位模塊顯示 報警,GX WORKS 診斷后發現為 絕對原點丟失,需原點回歸,因為有在PLC 程序中做絕對值原點歸零 程序具體見截圖 [attachment=147303] ,但現在通了以后還是NG ,關機后還是出現XY軸當前值 清零情況 ,不知道是什么情況,請各位大神幫忙看下
wang857040
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 122 點
下載積分: 506 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-10-18
查看wang857040的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-16 10:23
第一,私服控制器有沒有加電池,第二,私服控制器的PA03是否設置為1.