美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xuxulaifeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 122 點
下載積分: 637 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2015-01-03
最后登錄: 2024-02-04
查看xuxulaifeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-03 11:38
現用一款Q02U CPU與MCGS人機進行通訊,發現通訊線一直發燙,現已進行以下排除,1.換線  2.換CPU 3.換人機界面 4.打得直流電壓為23.9V,在波動范圍內  ,仍然沒有解除問題,請問各位大俠還有什么原因導致此類問題
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 659 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 1048 分
在線時間: 1266(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2025-01-08
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-04 11:27
昆倉通態的屏換成其它任何品牌就解決了
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!