美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-18 21:03
今天遇到這樣一情況。我用計數C252,編碼器AB分別接X0 X1,復位接X2,編碼器一轉360個脈沖。現在偶爾在100個左右脈沖就自動復位了。到接近開關時再次復位。請問中間計數復位是什么原因啊。
大家好才是真的好
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1056 個
工控威望: 1259 點
下載積分: 22469 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-01-05
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-18 23:36
你的z相脈沖是黃色線,不用接,估計是你接錯了