開機轉盤在任意位置且軸已鎖住(初始化狀態),且不在8工位任意一工位上。如何調試和寫程序。
個認為先精確點動變頻器電機轉到1工位嗎?再清零編碼器計數,然后再點動編碼器正反轉計數到2號工位,記
錄計數的脈沖個數,就是45度!輪流8個工位后,好象誤差很大?
  
變頻器控制三相異步電動機啟動和停止(帶剎車)加旋轉編碼計數
luky913
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 639 點
下載積分: 21076 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2024-09-11
查看luky913的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-19 11:21
分割器+絕對角度編碼器,用編碼器的角度值來控制所有的動作,保證你連原點復位都可以省
luky913
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 639 點
下載積分: 21076 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2024-09-11
查看luky913的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-19 17:24
自己弄的設備,當然,這圖片我是隱藏了好多的,只顯示了其中一部分,先前發的圖片就是這臺設備的。
luky913
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 639 點
下載積分: 21076 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2024-09-11
查看luky913的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-22 14:50
引用
引用第24樓zhengf1989于2016-04-21 20:55發表的  :

請教,編碼器給plc信號,怎樣編程轉換成到一定角度就接通的M軟原件?例如編碼器0-5度,M0為on,5-10度,M1為on。

這是松下的,把R改成M就是三菱的了
當然當前值還要再換算一下,
因為每個人用的編碼器輸出線數不一樣,分辨率也不一樣,
我圖片上的是格雷碼的
本帖最近評分記錄: