美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wyhghmei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2012-08-22
最后登錄: 2023-05-04
查看wyhghmei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-12 10:45
    現有基恩士KV-N60AT  PLC與維綸TK6070ip觸摸屏通信,有時斷電后再開機觸摸屏顯示PLC no  response,檢查發現PLC的RS232口壞,換一臺PLC通信OK?墒鞘褂靡欢螘r間后,有時突然斷電再開機的話它又會出現上述故障。請問各位大俠這是什么情況?
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1054 個
工控威望: 1257 點
下載積分: 22285 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-23
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-12 19:36
這種情況類似于ABB變頻器,如果以前用的也是這種變頻器,沒有出現問題,那就查下電源吧