美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

su199003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 144 點
下載積分: 813 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2014-11-06
最后登錄: 2024-12-18
查看su199003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-01 08:29
三菱模擬量轉數字量后,如何換算問題:
                
         例如4-20MA的液位變送器,數字量為0-1000,量程3m ,要在觸摸屏上顯示液位高度,請教下好的計算方法。要精度度高一些
ydw04001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 319 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-10-14
查看ydw04001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-01 09:50
模擬量的輸入/輸出都可以用下列的通用換算公式計算                
                
Ov=[(Osh-Osl)*(lv-lsl)/(lsh-lsl)]+Osl                
                
                
    Ov:    換算結果        物理量
    lv:    換算對象        數字量
    Osh:    換算結果的高限        物理量
    Osl:    換算結果的低限        物理量
    lsh:    換算對象的高限        數字量
    lsl:    換算對象的低限        數字量
                
說明:    此公式是數字量與實際工程量換算            
                
    數字量為模塊的分辨率            
記得評分啊
樓主留言:
需要轉換成浮點運算嗎
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(su199003)
  • 下載積分:+5(銘杰工控) 好貼好貼!