配電柜里安裝了一臺科潤的變頻器,當電機旋轉到設定的頻率后,變頻器達到設定頻率時,正常PLC中有一個輸入點得電執行下一個動作。
但是現在將變頻器頻率設置到400HZ以下,(變頻器顯示為400HZ)PLC中一個X點可以得電,執行下一個動作。但是變頻器頻率設置為400HZ以上
電機轉速達到設定值(變頻器顯示到了設定的頻率值),PLC中的同一個X點一直不能得電,不執行下一個動作,求解啊
toutianjian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 5067 點
下載積分: 67426 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-01-03
查看toutianjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-05 09:01
變頻器目前頻率必須大于或者等于觸發頻率,變頻器才會有頻率到達信號輸出