美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

pzzatbj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 132 點
下載積分: 598 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2015-11-15
最后登錄: 2020-05-23
查看pzzatbj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-30 17:19
實際項目中原點開關有時會被工人碰松動,結果導致伺服電機回原點不準了。想問一下,如果我不用原點開關,就靠計算PLC發出的脈沖數回零可以嗎?這樣的話長時間用會有偏差嗎?出現偏差的原因是什么呢?謝謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(莫興興) 需要原點開關
    lishicong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 128 個
    工控威望: 405 點
    下載積分: 1837 分
    在線時間: 116(小時)
    注冊時間: 2015-12-06
    最后登錄: 2024-10-31
    查看lishicong的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-03-31 19:41
    對于增量編碼器來說,這個位置參考點是必須的,不然沒基準了