美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

pzzatbj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 132 點
下載積分: 598 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2015-11-15
最后登錄: 2020-05-23
查看pzzatbj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-30 17:19
實際項目中原點開關有時會被工人碰松動,結果導致伺服電機回原點不準了。想問一下,如果我不用原點開關,就靠計算PLC發出的脈沖數回零可以嗎?這樣的話長時間用會有偏差嗎?出現偏差的原因是什么呢?謝謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(莫興興) 需要原點開關
    cwxok
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 659 個
    工控威望: 1241 點
    下載積分: 1048 分
    在線時間: 1266(小時)
    注冊時間: 2007-11-17
    最后登錄: 2025-01-08
    查看cwxok的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-03-31 10:39
    無論增量式編碼器和絕對式編碼器都需要原點開關!  絕對式編碼器只用回一次原點后,位置信號被電池記憶!電池無電后,更換后要再回一次!
    http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!