如圖:士林變頻器帶動電機,電機通過皮帶帶動風機,風機是給加熱器散熱均勻的!可是每當電機皮帶斷了,風機就不轉了,加熱器還在加熱,如果沒人發現很容易起火!現在想通過變頻器的參數設置來體現皮帶斷了,比如負載率,當皮帶未斷時,負載率假如是80%,當皮帶一斷時就空載電機,負載率是40%!那么有沒有這樣的參數當prx,當變頻器負載率長時間低于70%時就報警,(比如30秒)!該調哪些參數,求大神賜教
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-01 16:27
可以用監控電流值對比(通過RS485讀取變頻器電流。設定空載電流和實際運行電流比較,需要在PLC里用比較指令),但如果要簡單點還是用外設傳感器檢測皮帶是否斷省事。
三人行者必有我?,擇其善者而從之