   [attachment=144413] [attachment=144414]  華碩筆記本電腦,WIN7 32位操作系統,安裝CX ONE V4.30,然后安裝驅動程序,最后聯機PLC并建立通訊,PLC設置為 “編程”模式,點擊:工具欄PLC--清所有內存區出現上面截圖畫面。
選擇“初始化”點擊“確認”,出現初始化失敗如截圖。
后來卸載V4.30,下載CX ONE V4.31安裝并聯機操作,PLC設置在編程模式,點擊清除內存,還是出現“清除所有內存區失敗”
請問工控朋友這是怎么回事

永遠年輕
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 562 點
下載積分: 2069 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-12-21
查看劉永的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-12 14:59
在編輯狀態下,才可以清除。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(weisongyuan) 謝謝回復
  • 空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

    QQ980347789