接線原理圖如圖一所示,但實訓臺上SD只有一個端口啊,請問從PLC的x0出來接到SD之后怎么接?24V供電是接到V+那里去嗎?還是COM那里?謝謝各位
[attachment=144223]
  [attachment=144224]
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-11-12
查看petercai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-18 14:06
SD就相當于X0啊,外面的按鈕一端接X0一端COM接通就可以形成回路的
GND(COM1)是要供負的,COM接上去也可以
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司