su207@qq.com
級別: 探索解密
|
我試試,確實是新手,謝謝您 |
---|---|
|
su207@qq.com
級別: 探索解密
|
剛才模擬了一下設置了100MS的延時,可以用。現在覺得在頂樓程式DHSCR D206 C251 Y013中,只有在Y013先置ON的前提下,DHSCR指令才起作用,如果式中D206的值大于C251中的數值,那么當C251中的數值等于或大于D206 Y013置OFF。如果式中D206的值小于C251中的數值,那么當C251中的數值等于或小于D206 Y013置OFF。 |
---|---|
|
su207@qq.com
級別: 探索解密
|
今天試了昨天晚上的程序,雖然可以運行,但是輸出結果還是受到掃描周期的影響不能立即輸出。估計是高速計數指令前加了普通軟元件指令所以變成了軟件計數器了,明天還是試一下加個延時100ms的計時器吧,用步進試試。 |
---|---|
|
su207@qq.com
級別: 探索解密
|
能舉個例子嗎? |
---|---|
|
su207@qq.com
級別: 探索解密
|
分享一個網上的例子給需要的朋友參考 第9章 高速計數和高速定位_圖文_百度文庫 http://wenku.baidu.com/link?url=i6inqJ0SMTnQ0Oh8R2Y7q36RqKpdukv06SGk61wOsmkjJr6lUogMEtR1BIS_sMZjFAQI-yAvNU-NxxYSAER3RhiOt-FoMNNfgRTXInjeTAW 第40頁有例題 |
---|---|
|