樓主  發表于: 2016-01-12 16:31
         一臺電腦上集成多個系統的Intouch畫面,每個系統都是使用的AB PLC。在正常使用時,電腦上只有Intouch畫面在運行,沒有任何通訊軟件運行,并且電腦里面RSlink也沒有安裝,請教下這是怎么實現的。
        這臺電腦是中控的一臺進行集中控制的,每個系統自身單獨也有兩臺上位機進行監控,使用的軟件都是Intouch 10.0版本。
zhaoyong88zj
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 150 個
工控威望: 1377 點
下載積分: 9344 分
在線時間: 1169(小時)
注冊時間: 2015-07-24
最后登錄: 2024-12-21
查看zhaoyong88zj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-12 16:49
確定沒有任何通訊軟件?進任務管理器看看。再看看控制面板\程序\程序和功能。總能找到些什么。
樓主留言:
電腦里面是有安裝通訊軟件的,里面安裝有OPCLINK 和 DASABCIP,但是在Intouch正常運行的時候,這些軟件都沒有打開。把Intouch關閉后再重新啟動時,需要把這些軟件先打開,然后Intouch才能正常讀取數據。一旦數據讀到后,通訊軟件就可以關閉了;而且他的通訊軟件里面都沒有配置,都是空的。
     我現在做的就是通過OPCLIK進行通訊,OPCLINK運行時不可以關閉,所以正常運行情況下是OPCLINK和Intouch同時運行的。