DDRVA D300 D305 Y0 Y4
按手冊里的意思就是D300是絕對位置脈沖量,D305是脈沖頻率
最近看了一個程序,對應的觸摸屏程序里面的D300是100 mm,D305是10mm/s,而且沒有運算
請問我是哪里理解錯了嗎?
大哥們幫幫忙指點一下
[ 此帖被fxf958在2016-01-03 20:32重新編輯 ]
jtlfguo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 126 點
下載積分: 4273 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2022-03-25
查看jtlfguo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-03 20:39
這個不一定的 ,雖然你看到的是100,但是在寄存器內的值可以1000,,10000,看觸摸屏的這個D300設置了幾位小數。寄存器里的值是脈沖值。