樓主  發表于: 2015-12-18 14:50
各位師傅們請問一下,工廠變壓器800KVA這段時間里總是零序電流跳閘,按壓進去后,又可以送閘,有時一個上午跳兩三次,有時一天跳一次,有時幾天跳一次,請問這是不是負載有漏電情況。零序電流互感器在變壓器中應是接在變壓器的工作零線上的,說明零線有大的電流通過。不知我說的對不對。
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23623 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-11-01
查看富陽工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-18 21:07
零序電流互感器一般用在供電系統的吧,電網保護和監控用的。設備漏電跳的應該是上一級的配電系統,你直接跳總閘應該是總配單相接地或者兩相接地一類的情況,查查電纜溝有沒有滲水。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(何工控學) 真誠感謝!