A:PLC型號:FX1N-40MT  
B:問題現象:1.使用電容保持型寄存器D256~D7999中任意一寄存器。
           2.在觸摸屏寄存器D輸入設置數值時監控PLC程序數據顯示一切正常。  
           3.為何斷電5分鐘以后在上電,此時觸摸屏上寄存器數值變化太大(如輸入5,變成幾位不等數值,監控PLC程序D出現很長小數值)。
  請教問題:寄存器D為電容保持型,斷電后為何數值變化大。是不是PLC內部電容損壞,從而在斷電情況下變數值。如何處理,,,,,,,。

以上請多多指教!謝謝。
  
zxdzxdzxd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 406 點
下載積分: 520 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-12-30
最后登錄: 2023-03-11
查看zxdzxdzxd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-11 23:11
PLC電池電量不足導致的吧