樓主  發表于: 2015-12-03 15:22
請教各位老師,FX1N-60MR繼電器輸出PLC ,為什么輸入端沒有+24V,然輸出端有+24v,那三線傳感器(npn棕正,藍負,黑信號)我怎么接啊?在線等啊!謝謝了
zhuywn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 705 點
下載積分: 3291 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2012-10-12
最后登錄: 2018-04-02
查看zhuywn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-03 15:58
你是什么傳感器
樓主留言:
我用的是光電開關,可是信號端(黑線)有1.5v電壓,能直接接入x端嗎?
zhuywn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 705 點
下載積分: 3291 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2012-10-12
最后登錄: 2018-04-02
查看zhuywn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-03 16:00
PLC上有標24+,還有個COM,(COM就是24V的負)
樓主留言:
我用的是光電開關,可是信號端(黑線)有1.5v電壓,能直接接入x端嗎?