美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

王(先生)
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 112 點
下載積分: 571 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2011-11-24
最后登錄: 2016-07-28
查看王(先生)的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-02 17:40
求助.大家好.

              ABB 變頻器 ACS510-038-4  18.5KW         恒壓供水.  

水泵用是的格蘭富.

              壓力表用是電位器遠傳壓力表.  0-1.6MPA  工作電壓小于6V

             三根線   接變頻器4,5,6.

電機叁數已按要求設完.

99.02=6
10.02-1
11.02=7
16.01=0
13.04=20%
40.10=19
40.11=40%


初始壓力是0.6MPA,    設置完成后啟力變頻器力一直未變.      工作時變頻器頻率50HZ,輸出電流14.5A,.


請大家幫忙看一下什么原因,壓力一直沒有力.



whshtj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-11-14
查看whshtj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-06 14:21
9902= 6  1103=0  1106=19   13.04=0   4010= 0(模擬盤給定)  4014=1  4016=2  設置合適的4001(增益) 4002(4002)值就可以了  還有你的壓力表接線是不是錯了 不應該是6V應該是0--10v (壓力表電阻兩端接4、6 電阻的中心抽頭接5)
[ 此帖被whshtj在2015-12-06 14:36重新編輯 ]