我用定位模塊通信控制伺服電機,定位模塊不接線 我現在把極限開關和原點開關接在驅動器上然后使用定位模塊的回原點可以嗎 ?  新手不太明白
hongfeng8223
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 1184 點
下載積分: 522 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2012-06-13
最后登錄: 2022-11-08
查看hongfeng8223的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-17 09:55
具體用的是什么型號呢?三菱的QD77MS我們就都是這么用的,模塊不需要接任何線,極限原點都是在驅動器上,參數里設置一下就好了