美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

新聞聯播
東方紅,太陽升,中國出兩個毛澤東,他為人民謀幸福...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 1591 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2007-08-05
最后登錄: 2022-10-20
查看新聞聯播的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-17 16:16
通過VB可以改寫狀態S,其中S0~S499不支持掉電保存,S500~S899支持掉電保持
問題來了
1、S狀態是用于步進指令的,我所用的并不是步進指令,請問這個時候能不能將S狀態作為寄存器用?如果不影響的話,在這里面就可以作好多的文章了。
2、S狀態怎樣像軟元件那樣通過編程軟件讀出來?怎樣寫入?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2622 個
工控威望: 2047 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-01-05
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-17 19:51
S為狀態繼電器,如果在步程序中使用即為步繼電器使用。
如果不在步程序中使用可以做為一般的內部繼電器使用。

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人!