美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-16 11:38
最近想學習一下PLC發送模擬量控制變頻器速度來實現恒壓供水的項目,程序都做好了,但是沒有合適的地方模擬。。
現有硬件西門子EM235的4路模擬輸入1路模擬輸出模塊,變頻器一臺,壓力變送器一個,觸摸屏一個。
打算是這樣的,觸摸屏設定好一個壓力值,PLC發送模擬量啟動變頻器,電機轉動壓力開始增加,恒定在觸摸屏設定的那個壓力值。我如何來模擬實驗這個程序呢?
空有手里的硬件,沒有地方實驗。誰能告訴我,有什么場合,什么方法可以實驗這樣的程序嗎?
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-16 14:16
就是當實際高于設定輸出減少,高于增加,越靠近變化越小
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺