美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2024-12-08
查看我好像是的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-13 17:46
如題目。。。設備改造,伺服驅動器型號是松下MADHT2510NA1  原來控制器是專門的單片機的
我現在想用三菱PLC,但是這個伺服驅動器不接收脈沖哎,PLC要加個什么模塊?
http://industrial.panasonic.cn/ea/products/motors-compressors/fa-motors/ac-servo-motors#MINASA5N
MINAS A5IIN・A5N系列 超高速網絡通信型伺服
謝謝大家
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-12-16
查看建控電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-23 18:39
這是松下的RTEX的協議,而且是不開放的,你可以用松下的FP2系列的PLC,支持RTEX。松下也有開放的EtherCAT協議的伺服,可以使用FP7系列的PLC。當然你也可以把伺服換了,換成脈沖型伺服。