主站配置為Q02CPU+QJ61BT11N的CCLINK 模塊
從站配置為FX3U的PLC+FX3U-64CCL的CCLINK模塊

主站網絡參數設置完后 ERR燈常亮,用GX-WROKS診斷說  通訊鏈接狀態中斷中(回路異常) 但是我接線是QJ61模塊上的DA連到3U64CCL的DA上  DB SLD FG也是一樣.兩個模塊之間很近沒用終端電阻(用了也不行)
求幫忙 到底什么原因!!!
很急!
yedongxi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yedongxi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-13 09:28
主從站的傳輸速度都是0 最低的156KDPS  主站站號為0 從站站號為1