控友們,關于SFC編程還是有一些不明,請求幫助。
     編程手冊上面說: “如果STL觸點斷開,則相連的回路不動作。但是在掃描一個周期后,不再執行指令”。那么當由M1狀態進入M2時,那么Y1應該不會被再掃描執行,應該保持1不變啊,為什么會變為0呢?
     謝謝啦。
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-12 13:49
不再執行指令
是指該步驟迴路中的指令不執行
這跟MCR MC的思路一樣
可以視為S0的母線被斷了
S0下的指令在怎樣觸發都無法動作
當你OUT Y0不執行那 Y0的確是OFF
除非你接下來的步驟都有Y0輸出
或是直接SET Y0
[attachment=140343]

[attachment=140344]  

當在S20時Y0輸出Y1OFF
當在S21時Y0 OFF Y1輸出
[ 此帖被小侯在2015-10-12 14:05重新編輯 ]
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-12 14:34
早期的FXGPWIN的程式圖會比較好理解STL指令
[attachment=140348]
程式如同我稍早所PO的一樣
不過在FXGPWIN下STL就是一個接點
你接點在沒觸發時怎麼輸出