美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

125510819
www.xueplc.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1321 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2010-01-23
最后登錄: 2018-09-02
查看125510819的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-24 21:08
安裝好驅動,會生成一個新的串口,請記下生成的串口,端口是com3

然后打開西門子軟件,點擊軟件里的,出現 窗口
點擊設置接口,選擇”PC/PPI cable(PPI)”后。點屬性

選擇com3,這里的端口一定要選擇電纜安裝好驅動生成的串口

切換到”PPI”選項夾,”地址”默認的是0, “網絡參數”里兩個選項請不要打鉤。要不然也是無法通信的。”傳輸率”可根據PLC的實際情況來選擇。(部分廉價電纜不支持高波特率)

完事,一路點確定,然后回到通信界面,雙擊”刷新”即可找到PLC的型號,即可上下載程序。

近千套 PLC.觸摸屏 例程,免費共享 http://pan.baidu.com/s/1c1uxlxm 關注www.xueplc.com 長期更新
weizhuqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 380 點
下載積分: 8447 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2007-07-15
最后登錄: 2016-10-24
查看weizhuqiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-21 09:51
不過學過PLC編程的都會