QD77MS2模塊對應的MR-J4-10B的Driver(帶電池的)伺服回原點有誤差,每次做原點回歸的時候會0.001或則0.002的偏差,導致伺服報警96.1,斷電幾次后重做原點就OK了
請教下高手如何解決
chenqigui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 119 點
下載積分: 576 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-03-18
最后登錄: 2016-07-12
查看chenqigui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-25 21:03
關鍵是回原點的時候絕對值會有誤差不是0,而是0.001微小誤差